come schermare disturbo rete da relè(schermo che impazzisce)


  1. Forum
  2. »
  3. Computer, Schermi, Tecnologia
  4. » come schermare disturbo rete da relè(schermo che impazzisce)





avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 3:09

nella casa nuova ci sono due relè che gestiscono due set di luci. anche a distanza il mio monitor per fotoritocco impazzisce quando uno dei pulsanti associati al circuito del relè viene azionato.
opzione costosa e brigosa sarebbe quella di sostituire il relè con uno elettronico.
opzioni lato presa\ciabatta?

avatarsupporter
inviato il 21 Novembre 2018 ore 8:05

Spieeeeeega!!! Anche a me quando accendo la luce col relè fa sto scherzo.. È dannoso?

A me si spegne un attimo e poi si riaccende..

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 8:28

dovresti prima di tutto controllare la terra. Una volta stabilito che l'impianto di terra e' efficace, puoi "pulire" i disturbi che arrivano tramite la linea elettrica con un filtro a GeMov in grado di spegnere e scaricare tutti i disturbi.
Se viceversa i disturbi arrivano via radio e' piu complesso da gestire.


qui trovi una ciabatta equipaggiata con il filtro.

https://www.amazon.it/Brennenstuhl-Premium-Protect-Line-power-extensio

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 8:34

il monitor è fisicamente distante dai relè. ma credo che i relè siano nel quadro centrale quindi disturbano tutti i cavi che da lì escono.
per inciso il relè elettronico non è così costoso, costa circa 3 volte il normale, sui 20 euro

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 8:49

ma, se nel circuito a valle c'e' un tubo al neon, il problema quasi certamente non e' nel rele'.
La causa del disturbo e' da ricercarsi nel reattore del neon (probabilmente difettoso). E' quello che va assolutamente sostituito. Altrimenti, tra qualche tempo, cominceranno a guastarsi gli apparecchi elettronici di casa… TV, HI-FI etc

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 9:18

non ci sono più reattori neon. tutto led in casa tranne tre alogene, se non quello del mio monitor che ha le lampade cfl

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 9:36

Ok, allora bisogna capire qual è lo switching dei Led che spara.
Un rele' e' difficile che generi disturbi a quel livello. Nel frattempo prova con la ciabatta filtrata (che comunque male non fa).

La presa di terra E' EFFICIENTE?.

Perche' spesso in Italia c'e' anche un problema di spine invertite come fase...e se la terra non e' piu che buona ci si ritrova con problemi.


avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 9:59

La chiusura del circuito fra pulsante e bobina del relè crea delle oscillazioni lungo la rete, io personalmente ricordo che avevo risolto mettendo un condensatore in polietilene sui contatti del pulsante che eccitava la bobina oppure ti procuri una roba così:
www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=61979

l'ideale è inserirlo in parallelo alla bobina del relè

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 10:32

salt non me ne volere ma due prof di elettronica ed elettrotecnica, ingegneri nei rispettivi campi, hanno dato il verdetto. il problema sono i relè e la loro vicinanza con i cavi che vanno alle prese nel quadro centrale. non cercare altre spiegazioni che incasini solo la faccendaMrGreen
goldrake provo volentieri perchè l'ideale sarebbe schermare il problema alla fonte e non dover mettere in ogni ciabatta un filtro.
comunque il relè elettronico sembra la soluzione definitiva, vorrei capire se si usura più facilmente nel tempo

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 10:55

su altro forum mi hanno ricordato che il cavo display port di quel monitor non ha il nucleo in ferrite. provo a trovarne uno ce lo metto e vi dico!

avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 12:00

salt non me ne volere ma due prof di elettronica ed elettrotecnica, ingegneri nei rispettivi campi,



senza voler sminuire i prof... CoolCoolCool

Un rele' puo' in alcuni casi disturbare le linee… Ma in genere le extratensioni di linea tali da influire su un monitor arrivano per altri motivi.
Anche il fatto che UNO SOLO dei DUE rele' provoca il fenomeno, induce a pensare ad un disturbo legato al carico piuttosto che alla bobina.

P.S. In parallelo alle bobine dei rele', piuttosto che condensatori, e' meglio mettere due diodi opposti in serie.



avatarsenior
inviato il 21 Novembre 2018 ore 13:55

Il condensatore si oppone alle forti oscillazioni create dalla bobina del relè e crea un passaggio a queste oscillazioni attraverso di esso, riducendone l'ampiezza

Che cosa ne pensi di questo argomento?


Vuoi dire la tua? Per partecipare alla discussione iscriviti a JuzaPhoto, è semplice e gratuito!

Non solo: iscrivendoti potrai creare una tua pagina personale, pubblicare foto, ricevere commenti e sfruttare tutte le funzionalità di JuzaPhoto. Con oltre 242000 iscritti, c'è spazio per tutti, dal principiante al professionista.




RCE Foto

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info)


 ^

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.

Versione per smartphone - juza.ea@gmail.com - Termini di utilizzo e Privacy - Preferenze Cookie - P. IVA 01501900334 - REA 167997- PEC juzaphoto@pec.it

www.juzaphoto.com - www.autoelettrica101.it

Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me