inviato il 03 Maggio 2023 ore 19:57
Se poi trovi la zona, io opterei come prima cosa a cambiare prese e interruttori che sono il male minore. Se così non risolvi, allora c'è da tirare nuovi cavi. Una domanda stupida: non è che per puro caso è stato fatto un foro nel muro in qualche zona dove possono passare i cavi? Oh, non si sa mai |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 20:05
No, se salta il differenziale non e' per un corto. In quel caso salta il magnetotermico. Il differenziale salta perche' c'e' una fase in perdita verso terra (ma in questo caso salta sempre e non sta su) o perche' la rete e' sbilanciata da fenomeni transitori. Probabilmente ci sono scariche che arrivano dalla rete. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 20:29
Guarda che si chiama "interruttore magnetotermico differenziale" |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 20:38
“ Probabilmente ci sono scariche che arrivano dalla rete „ Dopo aver provato e staccato tutto, e con anni di esperienza, ormai siamo dell'opinione che arrivi dall'esterno e per questo ho installato un differenziale che fa da filtro sulle extratensioni e si auto limita prima di saltare definitivamente (non chiedetemi il nome tecnico, al massimo posso riferire la sigla). (a proposito: giorni fa stavo lavorando su una presa di corrente senza staccare il differenziale, per errore feci contatto tra una fase e la terra ed il differenziale saltò immediatamente, a riprova che funziona egregiamente) un esempio: circa 40 anni fa mio cognato prese uno dei primi PC IBM che montavano il 386 a casa sua durò due giorni e si fulminò. Ai tempi io lavoravo in IBM e non lo mandammo in assistenza, lo diedi in mano ad un 'grosso' tecnico del laboratorio, che lo smontò per constatare che si era formato un arco voltaico tra le due fasi della scheda di alimentazione. La sua spiegazione fu che ci doveva essere una qualche macchina utensile in zona che scaricava extra tensioni in rete (i sospetti andarono su una vicina stamperia per metalli). Risolse il problema fresando le sue piste per allontanarle e cambiando i fusibili. il pc funziona ancora oggi. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 20:42
P.s. guarda che una scarica a terra è un corto. L'unica differenza è che è fuori e non dentro al circuito. So a cosa serve il magneto. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 20:45
@Gsabbio a sti punti se avete fatto tutte le prove, l'unica soluzione è...... Generatore o cambiare casa  Metti il codice please. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 21:12
il codice: dovrebbe essere uno di questi due: GEWISS C16 GW90027 MTC45 oppure bticino g723ah25 (25A) |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 21:28
Sì è lo stesso che ho io, quello Bticino. Ma è vecchiotto il tuo impianto? |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 21:33
“ Ma è vecchiotto il tuo impianto? „ 40 anni ma lo faceva anche da nuovo, ed ora, cambiato il differenziale, non succede più. p.s il differenziale ho già dovuto cambiarlo, evidentemente ha una vita limitata sul numero di interventi resta il fenomeno della mortalità delle lampade led, dove le più usate durano 1-2 anni (da cui il dubbio...) |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 21:54
Sì, hanno dei cicli di vita e lo scrivono nel datasheet. Poi vabbè, se prendono delle gran tuonate saltano anche prima. Comunque hai una bella rogna. L'ultima spiaggia potrebbe essere quella di usare i faretti a 12/24V con alimentatore separato, controllo sovratensione ecc. Ma lì mi sa che diventa un po' oneroso. Meglio cambiare qualche lampadina. Hai mai provato ad aprire le lampade e vedere cosa brucia? |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 21:55
Gsabbio Secondo me abiti nel triangolo delle Bermuda. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 22:19
“ Hai mai provato ad aprire le lampade e vedere cosa brucia? „ finché si tratta di mettere insieme degli invertitori ci arrivo anche, ma capire cosa sia saltato dentro una lampada a led... non saprei nemmeno dove e cosa guardare. |
|
|
inviato il 03 Maggio 2023 ore 22:32
Martello, spacchi e senti se c'è odore di bruciato in primis  Magari vedi già ad occhio qualche componente strinato. |
|
|
inviato il 04 Maggio 2023 ore 15:40
Non e' necessario un cortocircuito per far scattare un differenziale. Bastano 30 mA di differenza sulla corrente che scorre sulle due fasi per farlo scattare. Questo succede se c'e' qualcosa in perdita (tipo un condensatore o una dispersione). per far scattare un magnetotermico invece servono diversi ampere. Una domanda.. la linea che porta corrente alla casa e' sotterranea o e' aerea? Se hai una fabbrica (o una ferrovia) vicine il problema potrebbe derivare da li' e lo risolvi solo montando degli scaricatori a Gemov subito dopo il contatore. Il contatore non puoi toccarlo. |
|
|
inviato il 05 Maggio 2023 ore 13:26
Puoi dare qualche informazione in più sugli scaricatori a Gemov? |
Che cosa ne pensi di questo argomento?
Vuoi dire la tua? Per partecipare alla discussione iscriviti a JuzaPhoto, è semplice e gratuito!
Non solo: iscrivendoti potrai creare una tua pagina personale, pubblicare foto, ricevere commenti e sfruttare tutte le funzionalità di JuzaPhoto.
Con oltre 259000 iscritti, c'è spazio per tutti, dal principiante al professionista. |

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info) |